kroudion
Выхлоп общеобменной вытяжки врезан в приточную установку, прямо в секцию вента.
Камеры смешения, выброса наружу - вообще нет, но фильтр типа G3 на выхлопе стоит.
Приток 5500 м3/час, вытяжка 2500 м3/час, площадь дома примерно 1000 м2.
То, что сделано не по-людски, не обсуждается. С точки зрения СНиПов и СанПинов это не запрещено?
Дмитрий Селезнев
Если вредностей (кроме хозяина laugh.gif ) нет, то допускается. Это получается большая сплит-система или воздушный обогреватель! Да и вообще, зачем на даче свежий воздух ведь в нем пыль, запахи гари и шашлыка. biggrin.gif
Vano
У Вас же не 100% рециркуляция а 45 процентная.
Разница между притоком и вытяжкой 3000 М3/ч.
Тоесть 3000 кубов свежего воздуха это же 50 человек можно постояно поселить, и 150 времено.
kroudion
Vano, согласен, 45%.
Стало быть запрета нет.
Спасибо.